    雙電源自動轉換開關(ATS)的接線需嚴格按照電氣規范和安全標準操作,主備電源的安全切換和負載持續供電。以下是詳細的接線步驟及注意事項:


    一、接線前準備

    1. 斷電操作:主電源和備用電源均處于斷電狀態,使用驗電筆確認無電壓。

    2. 工具材料:螺絲刀、壓線鉗、萬用表、相序表、符合規格的電纜(線徑參考下表)。

    電流等級建議銅纜截面積(mm2)
    63A16
    100A25
    250A95
    630A2×185(雙拼)
    1. 確認ATS類型:

      • 三ATS:僅切換三相火線(L1/L2/L3),中性線(N)直通。

      • 四ATS:切換三相火線+中性線(L1/L2/L3/N),適用于TN-S系統或不同接地制式的電源。


    二、接線步驟(以三相四線系統為例)

    1. 電源輸入側接線

    • 主電源(市電)接入:

      • 將市電的 L1、L2、L3 三相線分別接入ATS標有 "主電源L1/L2/L3" 的輸入端。

      • 市電的 中性線(N) 接至ATS的 "N_IN" 端子。

      • 市電的 保護地線(PE) 接至ATS外殼的接地端子(需與接地網可靠連接)。

    • 備用電源(發電機/UPS)接入:

      • 備用電源的 G1、G2、G3 三相線接至ATS標有 "備用電源L1/L2/L3" 的輸入端。

      • 備用電源的中性線 GN 接至ATS的 "N_IN" 端子(需與主電源N線共地)。

      • 備用電源的 保護地線(PE) 獨立接至接地系統(禁止與主電源PE線直接短接)。

    2. 負載輸出側接線

    • 將負載的 L1'、L2'、L3' 三相線接至ATS標有 "OUT1/OUT2/OUT3" 的輸出端。

    • 負載的中性線 N' 接至ATS的 "N_OUT" 端子。

    • 注意:負載總電流不得超過ATS額定電流(標注在設備銘牌上)。

    3. 控制回路接線

    • 控制器電源:

      • 從主電源取 220V AC 接至控制器的 A1(火線) 和 A2(零線) 端子。

      • 若為雙控制電源配置,備用電源需并聯接入(通過繼電器隔離)。

    • 發電機聯動控制:

      • 將控制器的 GEN_START 端子(無源干觸點)接至發電機的啟動繼電器線圈。

      • GEN_RUN 端子接收發電機的運行狀態信號(常開觸點閉合表示發電機已啟動)。

    • 狀態指示與報警:

      • ALM1 接主電源故障指示燈(常開觸點,故障時閉合)。

      • ALM2 接備用電源異常報警器。

    4. 互鎖與保護

    • 機械互鎖:主電源接觸器(KM1)和備用電源接觸器(KM2)通過機械聯鎖裝置實現物理互斥。

    • 電氣互鎖:

      • 在KM1的控制回路中串聯KM2的常閉觸點。

      • 在KM2的控制回路中串聯KM1的常閉觸點。

    • 過流保護:在A(yíng)TS進線側安裝斷路器(額定電流為ATS額定值的1.25倍)。


    三、關鍵注意事項

    1. 相位與相序校驗:

      • 使用相序表確認主備電源的相序一致(L1-L2-L3與G1-G2-G3順序相同)。

      • 若主備電源來自不同電網(如市電與柴油發電機),需配置 同步檢查繼電器(型號如SIEMENS 7VE61)。

    2. 中性線處理:

      • 三ATS:N線直通,需主備電源N線電位一致。

      • 四ATS:N線與相線同步切換,禁止主備N(xiāo)線直接并聯。

    3. 接地要求:

      • ATS金屬外殼必須雙重接地(接地電阻≤4Ω)。

      • 主備電源的PE線需通過等電位聯結排連接(銅排截面積≥25mm2)。

    4. 通電測試:

      • 先斷開負載,進行空載切換測試。

      • 模擬主電源斷電,觀察ATS是否在設定延時(通常1-10秒)后切換至備用電源。

      • 用萬用表測量輸出端電壓,無缺相、錯相。


    四、常見問題與解決

    故障現象可能原因解決方法
    ATS不切換控制電源未接通檢查A1/A2端子電壓
    切換時火花過大觸頭接觸不良清潔觸頭并調整壓力至80-120N
    負載端電壓異常相序接反使用相序表重新校正接線
    發電機無法自動啟動GEN_START線路斷路檢查繼電器線圈回路是否導通

    五、配置(選裝)

    1. 旁路隔離功能:

      • 加裝手動隔離開關(如施耐德OV32),可在A(yíng)TS故障時手動切換電源。

    2. 智能監控:

      • 通過RS-485接口(接線端子TX+/TX-)連接至SCADA系統,實現遠程狀態監測。

    3. 浪涌保護:

      • 在A(yíng)TS進線側安裝Type 1+2復合浪涌保護器(如DEHNguard),接線距離≤0.5m。


    總結:ATS接線需嚴格遵循“電源輸入→負載輸出→控制回路→保護設置”的流程,重點把控相位、接地和互鎖邏輯。對于關鍵場所(如數據中心),建議委托專業電氣工程師驗收,并留存接線記錄和測試報告。


    上一篇:雙電源自動轉換開關控制器接線圖
    下一篇:雙電源自動轉換開關型號有哪些?
    聯系方式

    地址:樂(lè )清市北白象工業區

    電話:0577-62926966

    手機:13957717877

    郵箱:sale@cngeya.com

    相關視頻

    相關新聞

    COPYRIGHT ? 2023 浙江格亞電氣有限公司 ALL RIGHTS RESERVED,格亞電氣是專業雙電源自動轉換開關生產廠家!
    技術支持:米點云建站 浙ICP備15042004號-38
    咨詢

    電話

    電話

    0577-62926966

    手機

    錢總

    13957717877

    公眾號

    二維碼

    公眾號

    RM新时代有限公司
    <sup id="nrtou"><big id="nrtou"></big></sup>
    1. 
      

      <samp id="nrtou"></samp>
    2. <sup id="nrtou"><big id="nrtou"></big></sup>
      1. 
        

        <samp id="nrtou"></samp>
      2. RM新时代 rm新世界 rm新时代赚钱吗是真的吗 RM新时代新项目-百度知道 rm新世界 RM新时代专业团队 RM新时代新项目-百度知道 rm新时代靠谱的平台 RM新时代app下载 RM新时代新项目-百度知道