雙電源自動轉換開關(ATS)的接線需嚴格按照電氣規范和安全標準操作,主備電源的安全切換和負載持續供電。以下是詳細的接線步驟及注意事項:
一、接線前準備
斷電操作:主電源和備用電源均處于斷電狀態,使用驗電筆確認無電壓。
工具材料:螺絲刀、壓線鉗、萬用表、相序表、符合規格的電纜(線徑參考下表)。
電流等級 | 建議銅纜截面積(mm2) |
---|---|
63A | 16 |
100A | 25 |
250A | 95 |
630A | 2×185(雙拼) |
確認ATS類型:
三ATS:僅切換三相火線(L1/L2/L3),中性線(N)直通。
四ATS:切換三相火線+中性線(L1/L2/L3/N),適用于TN-S系統或不同接地制式的電源。
二、接線步驟(以三相四線系統為例)
1. 電源輸入側接線
主電源(市電)接入:
將市電的 L1、L2、L3 三相線分別接入ATS標有 "主電源L1/L2/L3" 的輸入端。
市電的 中性線(N) 接至ATS的 "N_IN" 端子。
市電的 保護地線(PE) 接至ATS外殼的接地端子(需與接地網可靠連接)。
備用電源(發電機/UPS)接入:
備用電源的 G1、G2、G3 三相線接至ATS標有 "備用電源L1/L2/L3" 的輸入端。
備用電源的中性線 GN 接至ATS的 "N_IN" 端子(需與主電源N線共地)。
備用電源的 保護地線(PE) 獨立接至接地系統(禁止與主電源PE線直接短接)。
2. 負載輸出側接線
將負載的 L1'、L2'、L3' 三相線接至ATS標有 "OUT1/OUT2/OUT3" 的輸出端。
負載的中性線 N' 接至ATS的 "N_OUT" 端子。
注意:負載總電流不得超過ATS額定電流(標注在設備銘牌上)。
3. 控制回路接線
控制器電源:
從主電源取 220V AC 接至控制器的 A1(火線) 和 A2(零線) 端子。
若為雙控制電源配置,備用電源需并聯接入(通過繼電器隔離)。
發電機聯動控制:
將控制器的 GEN_START 端子(無源干觸點)接至發電機的啟動繼電器線圈。
GEN_RUN 端子接收發電機的運行狀態信號(常開觸點閉合表示發電機已啟動)。
狀態指示與報警:
ALM1 接主電源故障指示燈(常開觸點,故障時閉合)。
ALM2 接備用電源異常報警器。
4. 互鎖與保護
機械互鎖:主電源接觸器(KM1)和備用電源接觸器(KM2)通過機械聯鎖裝置實現物理互斥。
電氣互鎖:
在KM1的控制回路中串聯KM2的常閉觸點。
在KM2的控制回路中串聯KM1的常閉觸點。
過流保護:在A(yíng)TS進線側安裝斷路器(額定電流為ATS額定值的1.25倍)。
三、關鍵注意事項
相位與相序校驗:
使用相序表確認主備電源的相序一致(L1-L2-L3與G1-G2-G3順序相同)。
若主備電源來自不同電網(如市電與柴油發電機),需配置 同步檢查繼電器(型號如SIEMENS 7VE61)。
中性線處理:
三ATS:N線直通,需主備電源N線電位一致。
四ATS:N線與相線同步切換,禁止主備N(xiāo)線直接并聯。
接地要求:
ATS金屬外殼必須雙重接地(接地電阻≤4Ω)。
主備電源的PE線需通過等電位聯結排連接(銅排截面積≥25mm2)。
通電測試:
先斷開負載,進行空載切換測試。
模擬主電源斷電,觀察ATS是否在設定延時(通常1-10秒)后切換至備用電源。
用萬用表測量輸出端電壓,無缺相、錯相。
四、常見問題與解決
故障現象 | 可能原因 | 解決方法 |
---|---|---|
ATS不切換 | 控制電源未接通 | 檢查A1/A2端子電壓 |
切換時火花過大 | 觸頭接觸不良 | 清潔觸頭并調整壓力至80-120N |
負載端電壓異常 | 相序接反 | 使用相序表重新校正接線 |
發電機無法自動啟動 | GEN_START線路斷路 | 檢查繼電器線圈回路是否導通 |
五、配置(選裝)
旁路隔離功能:
加裝手動隔離開關(如施耐德OV32),可在A(yíng)TS故障時手動切換電源。
智能監控:
通過RS-485接口(接線端子TX+/TX-)連接至SCADA系統,實現遠程狀態監測。
浪涌保護:
在A(yíng)TS進線側安裝Type 1+2復合浪涌保護器(如DEHNguard),接線距離≤0.5m。
總結:ATS接線需嚴格遵循“電源輸入→負載輸出→控制回路→保護設置”的流程,重點把控相位、接地和互鎖邏輯。對于關鍵場所(如數據中心),建議委托專業電氣工程師驗收,并留存接線記錄和測試報告。