一、雙電源自動轉換開關基礎知識
(一)ATSE 的定義與功能
(二)ATSE 的分類與結構特點
- 按轉換方式分類
PC 級 ATSE:由開關本體和控制單元組成,開關本體為專用負荷開關,不具備過載和短路保護功能,結構緊湊,轉換時間短(通常 < 100ms),適用于對供電連續性要求高的場合。
CB 級 ATSE:以斷路器為基礎,具備過載和短路保護功能,轉換時間相對較長(通常 100-500ms),適用于需要電源保護的場景。
- 按數分類
兩(2P):用于單相電源切換
三(3P):用于三相三線制電源切換
四(4P):用于三相四線制電源切換,可隔離中性線
- 按控制方式分類
自投自復型:常用電源恢復正常后自動切回
自投不自復型:備用電源投入后需手動切回
手動型:僅支持手動切換
(三)ATSE 的工作原理
二、ATSE 操作前的準備工作
(一)人員資質與安全要求
- 操作人員資質
需具備高壓電工或低壓電工操作證
熟悉 ATSE 的結構、原理及操作流程
經過專業培訓并通過考核
- 安全防護裝備
絕緣手套、絕緣靴
驗電器、接地線
安全帽、防護服
萬用表、鉗形電流表(用于參數檢測)
(二)設備檢查與環境確認
- ATSE 本體檢查
外殼無破損、變形,標識清晰
接線端子無松動、發熱痕跡
操作機構無卡滯,機械聯鎖正常
控制面板指示燈顯示正常(電源指示、運行狀態指示)
- 電源系統檢查
常用電源和備用電源電壓正常(三相電壓 380V±10%,單相電壓 220V±10%)
電源頻率穩定(50Hz±0.5Hz)
兩路電源相位差符合要求(三相電源相位差≤10°)
- 環境條件確認
室內溫度:-5℃~+40℃
相對濕度:≤95%(無凝露)
無腐蝕性氣體、粉塵及劇烈振動
周圍無障礙物,便于操作和維護
(三)文件與資料準備
- 設備技術文件
ATSE 產品說明書
電氣原理圖、接線圖
安裝調試報告
維護保養手冊
- 操作記錄表格
操作時間、操作人員
電源切換前后的參數記錄
異常情況及處理措施
三、ATSE 手動操作流程
(一)PC 級 ATSE 手動切換操作
1. 常用電源切至備用電源
檢查控制面板指示燈,確認常用電源(M)接通,備用電源(T)斷開,負載由常用電源供電。
斷開負載側非重要負荷,減輕切換時的沖擊
確認備用電源已正常供電(可通過萬用表檢測備用電源電壓)
找到面板上的 “手動 / 自動” 切換按鈕,將開關撥至 “手動” 位置
按下 “備用電源合” 按鈕,觀察機械指示和指示燈變化:
常用電源開關(M)應先斷開,備用電源開關(T)后閉合
面板上 “備用電源指示” 燈亮起,“常用電源指示” 燈熄滅
機械指示牌顯示 “T ON”
用鉗形電流表檢測各相電流,確認負載正常運行
檢查 ATSE 內部無異常聲響、發熱現象
2. 備用電源切回常用電源(自投不自復型)
檢測常用電源電壓、頻率正常,符合切換條件。
將 “手動 / 自動” 開關撥至 “手動” 位置
按下 “常用電源合” 按鈕,觀察切換過程:
備用電源開關(T)先斷開,常用電源開關(M)后閉合
面板指示燈恢復常用電源供電狀態
機械指示牌顯示 “M ON”
逐步投入斷開的非重要負荷,觀察 ATSE 運行狀態。
(二)CB 級 ATSE 手動操作
1. 帶保護功能的手動切換
根據負載容量,調整斷路器的過載長延時(Ir1)、短路短延時(Ir2)和瞬時(Ir3)保護參數
示例:對于 100A 負載,Ir1 設為 100A(1.0In),Ir2 設為 500A(5In),Ir3 設為 1000A(10In)
按下 “常用電源合閘” 按鈕,若斷路器因保護動作未合閘,需檢查:
負載是否過載
線路是否存在短路故障
保護參數設置是否合理
排除故障后,按下 “復位” 按鈕,再重新合閘
2. 故障跳閘后的手動復位
查看斷路器面板的故障指示(如過載、短路指示燈)
用萬用表檢測線路絕緣電阻(相間及對地≥0.5MΩ)
檢查負載設備是否正常
旋轉斷路器上的 “復位” 旋鈕,解除保護鎖定
按下 “合閘” 按鈕,恢復供電
四、ATSE 自動操作流程
(一)自動轉換模式設置
- 控制面板參數配置
進入 “設置模式”,選擇 “自投自復” 或 “自投不自復” 模式
設置電壓異常判定閾值(如常用電源電壓低于 80% Un 時觸發切換)
設定切換延時時間(通常 1-10s,避免暫態電壓波動導致誤切換)
- 聯動功能配置(如需)
與消防系統聯動:火災時強制切換至備用電源
與 BA 系統通信:通過 RS485 接口上傳狀態信號
與發電機聯鎖:備用電源為發電機時,設置發電機啟動延時
(二)常用電源異常時的自動切換
1. 自動檢測與切換過程
檢測單元實時監測常用電源三相電壓、頻率
當電壓低于設定閾值(如 70% Un)且持續時間超過延時設定(如 2s),判定為電源異常
控制單元發出指令,斷開常用電源開關(M)
經過短暫延時(10-50ms)后,閉合備用電源開關(T)
面板 “備用電源指示” 燈亮起,同時輸出切換信號至監控系統
2. 自動切換后的狀態監控
檢測備用電源供電穩定性
記錄切換時間、原因及相關參數
若備用電源同時異常,ATSE 應保持當前狀態并發出報警
(三)自投自復模式下的自動切回
常用電源恢復檢測
當常用電源電壓恢復至正常范圍(如≥90% Un)且持續 5s 以上
檢測單元發出恢復信號
切回操作流程
控制單元啟動切回延時(可設為 1-30min,避免電源波動)
斷開備用電源開關(T),閉合常用電源開關(M)
面板狀態指示燈恢復常用電源供電顯示
五、場景下的操作流程
(一)消防狀態下的強制切換
消防聯動觸發條件
接收到消防控制中心的 DC24V 聯動信號
手動按下 ATSE 面板上的 “消防強制” 按鈕
強制切換操作
ATSE 立即斷開常用電源,切換至備用電源(無論備用電源是否正常,部分型號具備優先切換功能)
鎖定切換狀態,禁止手動干預
輸出消防狀態信號至消防控制室
(二)發電機作為備用電源的切換
發電機聯動流程
常用電源異常時,ATSE 發出啟動信號至發電機控制柜
發電機啟動并建壓(通常需要 10-30s)
檢測發電機電壓、頻率穩定后,切換至發電機供電
發電機停機切回操作
常用電源恢復正常后,ATSE 先斷開發電機開關
延時設定時間(如 5min)讓發電機冷卻
切換至常用電源,同時發出停機信號至發電機
(三)雙電源測試操作流程
定期測試計劃
每月進行一次自動切換測試
每年進行一次帶負載切換測試
測試步驟
記錄當前負載電流、電壓參數
手動觸發測試按鈕,模擬常用電源異常
觀察切換時間(PC 級≤100ms,CB 級≤500ms)
測試完成后恢復至正常狀態,記錄測試結果
六、操作注意事項與安全規范
(一)通用安全注意事項
停電操作要求
進行內部檢修前,必須斷開兩路電源并懸掛 “禁止合閘” 警示牌
使用驗電器確認 ATSE 進線端無電壓
對進線端進行接地處理,防止感應電傷人
帶電操作限制
嚴禁在帶電狀態下拆卸控制面板或主回路端子
如需帶電檢測,應使用絕緣工具,保持安全距離(低壓≥0.1m,高壓≥0.7m)
(二)操作禁忌
禁止超容量操作
ATSE 的額定電流必須大于負載的工作電流(通常按 1.2-1.5 倍負載電流選擇)
嚴禁在過載狀態下強行切換
相位匹配要求
三相電源切換時,必須兩路電源相位一致
新安裝或檢修后,需用相序表檢測相位,避免反相導致設備損壞
(三)異常情況處理
切換失敗處理
檢查控制電源是否正常(AC220V 或 DC24V)
測試操作機構線圈電阻(通常 100-500Ω),若異常則更換線圈
檢查機械聯鎖是否卡滯,添加潤滑劑或更換零件
過載跳閘處理
檢查負載是否超過 ATSE 額定容量
排查線路是否存在短路或接地故障
確認無誤后,復位斷路器并逐步投入負載
七、ATSE 的維護保養流程
(一)日常維護項目
每日檢查內容
面板指示燈狀態(電源指示、運行狀態、故障報警)
內部有無異常聲響或異味
外殼溫度(≤55℃,可用紅外測溫儀檢測)
每月維護項目
緊固接線端子(力矩扳手按標準力矩擰緊,如 M8 端子力矩 12-14N?m)
清潔外殼及內部灰塵(用壓縮空氣吹掃,壓力≤0.2MPa)
測試機械聯鎖靈活性(手動操作 5 次,無卡滯現象)
(二)年度檢修流程
斷電檢修準備
制定檢修計劃,通知相關部門做好停電準備
準備工具及備件(斷路器、接觸器、指示燈等)
內部檢修項目
檢查觸頭磨損情況(觸頭厚度磨損超過 1/3 時更換)
測試絕緣電阻(主回路相間及對地≥10MΩ,控制回路≥2MΩ)
校驗保護參數(使用繼電保護測試儀模擬過載、短路故障)
功能測試
自動切換功能測試(模擬常用電源異常,記錄切換時間)
消防聯動測試(觸發消防信號,確認強制切換功能)
通訊功能測試(通過上位機讀取 ATSE 狀態數據)
(三)潤滑與防腐處理
操作機構潤滑
對轉軸、齒輪等活動部件涂抹耐高溫潤滑脂(如鋰基脂)
每年一次,避免潤滑脂干涸導致卡滯
防腐處理
對外殼生銹部位進行除銹、涂漆處理
潮濕環境中增加防潮加熱器(功率按柜體體積 1-2W/L 配置)
八、典型故障排查與處理流程
(一)電源正常但無法自動切換
故障現象 | 可能原因 | 處理措施 |
---|---|---|
常用電源異常,ATSE 不切換 | 檢測單元故障 | 更換檢測模塊,重新校準參數 |
控制電源失電 | 檢查控制回路熔斷器(如 10A),更換損壞元件 | |
切換延時設置過長 | 縮短延時時間(如從 10s 調整至 2s) |
(二)切換后備用電源無輸出
故障現象 | 可能原因 | 處理措施 |
---|---|---|
備用電源開關合閘后無電壓 | 備用電源進線故障 | 檢查備用電源斷路器是否合閘,線路是否斷線 |
開關觸頭氧化 | 拆卸觸頭,用砂紙打磨接觸面,涂抹導電膏 | |
CB 級 ATSE 保護跳閘 | 檢查負載是否短路,復位斷路器并調整保護參數 |
(三)切換過程中出現異響
故障現象 | 可能原因 | 處理措施 |
---|---|---|
操作機構發出卡滯聲 | 機械部件磨損 | 更換磨損的齒輪、軸承,添加潤滑脂 |
聯鎖裝置錯位 | 調整機械聯鎖位置,切換順序正確 | |
電動機故障 | 測量電動機繞組電阻(三相平衡度≤5%),更換電動機 |
九、操作流程優化與管理規范
(一)操作標準化管理
操作票制度
制定統一的 ATSE 操作票格式,包括:
操作任務、時間、操作人員
操作前檢查項目、步驟
監護人簽字確認欄
培訓與考核
每年組織 ATSE 操作培訓,內容包括:
設備原理、結構講解
模擬操作訓練
應急故障處理演練
考核合格后方可上崗操作
(二)智能化管理升級
遠程監控系統
配置智能監控模塊,實現:
實時監測 ATSE 運行參數(電壓、電流、功率)
遠程控制切換操作
故障預警與歷史數據查詢
大數據分析應用
收集切換記錄、故障數據,分析:
電源可靠性趨勢
ATSE 使用壽命預測
操作流程優化建議
(三)應急預案制定
切換失敗應急處理
備用電源無法投入時,立即啟動手動切換
若手動切換也失敗,啟用臨時發電裝置
記錄故障現象,聯系專業人員檢修
火災應急處理
接到消防信號后, ATSE 強制切換至備用電源
派人現場監視 ATSE 運行狀態
火災撲滅后,檢查 ATSE 絕緣性能
十、行業標準與規范參考
- 國家標準
GB/T 14048.11-2013《低壓開關設備和控制設備 第 6-1 部分:多功能電器 轉換開關電器》
GB 50052-2009《供配電系統設計規范》(對雙電源切換的要求)
- 行業標準
DL/T 5153-2014《火力發電廠廠用電設計技術規程》(電廠 ATSE 配置要求)
JGJ 16-2008《民用建筑電氣設計規范》(高層建筑 ATSE 應用規定)
- 標準
IEC 60947-6-1:2011《Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multi-function equipment - Transfer switching equipment》
NFPA 70《National Electrical Code》(美國電氣規范中關于雙電源切換的要求)