智能雙電源自動轉換開關的操作指南如下:
一、連接電源與負載
1. 將兩個電源(如電力和太陽能)的正、負導線連接至雙電源轉換開關上的相應接口。請注意,兩個電源的導線顏色不同,需要正確連接。
2. 將負載(如家用電器)的正、負導線分別連接至開關上的相應接口,并注意連接順序。連接完成后,檢查排線是否牢固。
二、開關操作
1. 在打開雙電源轉換開關前,先確認當前使用的電源是否正常。如電源異常,需立即斷開開關并排查故障。
2. 切換電源時,應先斷開負載電源,以安全。
3. 根據實際需求靈活切換電源,并避免頻繁操作。
在市電供電正常情況下,如需使用備用電源,操作步驟如下:
1. 切除市電供電各斷路器(包括配電室控制柜各斷路器、雙電源切換箱市供電斷電器),拉開雙投防倒送開關至自備電源一側,保持雙電源切換箱內自備電供電斷路器處于斷開狀態。
2. 啟動備用電源(如柴油發電機組),待機組運轉正常后,順序閉合發電機空氣開關、自備電源控制柜內各斷路器。再逐個閉合電源切換箱內各備用電源斷路器,向各負載送電。
3. 備用電源運行期間,操作值班人員需留守發電機組旁,根據負荷變化及時調整電壓、頻率等,發現異常立即處理。
市電恢復供電時,應及時做好電源轉換工作,步驟如下:
1. 按順序逐個斷開自備電源各斷路器,順序為:雙電源切換箱自備電源斷路器→自備電源配電柜各斷路器→發電機總開關→將雙投開關撥至市電供電一側。
2. 按柴油機停機步驟停機。
3. 從市電供電總開關至各分路開關逐個閉合各斷路器,將雙電源切換箱自市電供電斷路器置于閉合位置。
此外,操作智能雙電源自動轉換開關時,還需注意以下事項:
1. 安裝和操作須由專業人士進行,以安全。
2. 使用前必須檢查電路連接是否正確,以防出現短路或其他危險情況。
3. 使用過程中要及時清潔開關表面和排線,保持其干凈整潔。
4. 如遇開關故障、漏電等問題,應立即斷開電源并尋求專業人員的幫助。