雙電源時控開關的安裝與調試技巧分享如下:
安裝部分:
1. 在二、三開關接線時,常用與備用零線需接至零線端子(NN與RN)位置上。這是雙電源正常工作的基礎。
調試部分:
1. 接線完成后,需再次核對線路,連接都正確無誤。然后打開調試臺總開關,開啟常用及備用電源,以進行后續的調試工作。
2. 設置雙電源在自投自復工作模式下,這樣在兩路電源工作正常的情況下,開關應自動轉換至常用電源位。這是雙電源時控開關的一項基本功能,需要其能正常工作。
3. 進行斷相測試,設置常用電源NA、NB、NC、NN任意相斷相,雙電源應能自動轉換至備用電源。當常用電源恢復正常后,應能重新轉換至常用電源。這項測試旨在檢查雙電源在斷相情況下的切換能力。
4. 調節常用電源任意一相至規定電壓值以下(即欠壓狀態),雙電源應能轉換至備用電源。同樣,當常用電源恢復正常后,應能重新轉換至常用電源。這項測試用于驗證雙電源在欠壓狀態下的響應能力。
5. 如備用電源任意相斷相,報警器應能散發報警聲,以及時提醒操作人員注意電源狀況。這是雙電源時控開關的一項重要安全功能,需要其正常工作。
6. 常用電源和備用電源任意相斷開時,控制器上對應顯示的數值應能對應消失,以便操作人員能準確掌握電源狀態。
7. 當設置雙電源為手動操作模式時,通過控制器手動操作按鍵,應能自由在常用電源及備用電源間進行轉換,并且顯示屏應能準確顯示當前所選的電源狀態。這是為了驗證手動操作模式的可靠性和準確性。
8. 操作控制器上的雙分按鍵時,雙電源應能同時分斷常用及備用電源,并準確打到雙分位置。這是雙電源時控開關在緊急情況下的一項重要功能,需要其能可靠工作。
以上就是雙電源時控開關的安裝與調試技巧分享,希望對你有所幫助。在操作過程中如遇到問題,請及時聯系專業人員進行處理。