直流雙電源自動轉換開關的故障排查與解決方案可以參考以下步驟:
一、接入電源后,雙電源自動切換開關不工作,控制板燈未亮:
1. 可能原因:
* 全部路線安裝不當或連接不牢固。
* 熔斷絲芯可能破裂。
2. 解決方案:
* 檢查路線,如果有安裝不正確的地方立即改正,如果路線連接不牢固,則重新連接。
* 如果確認熔斷絲芯破裂,更換新的熔斷絲。
二、接入電源時,雙電源自動切換開關不工作,但控制板燈亮起:
1. 可能原因:
* 自動切換開關未轉換到自動位置。
* 自動切換開關的延時調整時間過長。
2. 解決方案:
* 將自動切換開關轉到手動位置,同時控制板的自動電源開關燈處于自動位置。
* 重新調整延時撥碼開關并重置控制板設置。
三、控制器電源燈閃爍:
1. 可能原因:
* 進線電源故障,如電源超壓或電源線路接觸不良。
* 控制器故障。
* 進線電源端中性線與相線接反。
2. 解決方案:
* 重新調整進線電源電壓。
* 檢查進線電源是否有斷相或虛接現象,并接實,包括自動轉換電器的采樣線。
* 控制器插件重新接插或更換控制器。
* 如果進線電源端中性線與相線接反,重新更正接好。
四、雙電源自動切換開關跳閘:
1. 可能原因:
* 運送過程中隔離開關可能會(huì )跳閘。
* 隔離開關在應用過程中跳閘。
2. 解決方案:
* 如果是運送過程中跳閘,扣下跳閘按鍵后,當自動轉換到自動情況時,同時按下校準按鍵。
* 如果是應用過程中跳閘,需檢查負載情況,并ATS使用的塑殼斷路器額定電流能滿足負載需求,否則應更換合適的塑殼斷路器。
按照以上步驟進行故障排查和解決,可以幫助恢復直流雙電源自動轉換開關的正常工作。如果問題依然存在,建議聯系專業的技術人員進行進一步的檢修。