雙電源手動轉換開關的調試與驗收流程如下:
調試流程:
1. 測量常用合閘指示電壓是否正常。
2. 斷開常用A相電源,觀察開關是否能自動轉換到備用電源。在此過程中,備用電源指示與合閘指示燈應亮起。同時,需要測量備用斷路器輸入與輸出是否接觸良好,并確認備用合閘指示電壓是否正常。
3. 再次接通常用A相電源,驗證開關是否能自動返回至常用電源。
4. 如果雙電源為三開關,需常用電源零線接至常用合閘指示輸出的零線端子上,備用電源零線接至備用電源合閘指示輸出的零線端子上。其他工程檢測與四開關相同。
5. 將控制器上的船型開關打到手動位置,然后斷開常用A相電源,此時開關應不會(huì )動作。當船型開關打到自動位置時,開關應能自動轉換。
6. 在船型開關處于手動位置時,可以使用手柄進行手動操作,實現常備用轉換。但需注意,當開關處于自動狀態且通電時,嚴禁使用手柄進行手動操作,以防觸電危險與損壞產品。
驗收流程:
1. 檢查開關的機械性能、電氣性能、靜態泄漏電流和動態泄漏電流等指標,均符合設計要求。
2. 測試開關的負載和運行時間,驗證其是否符合設計要求,并檢查開關在運行過程中的穩定性。
3. 對開關的保護裝置進行檢測,確認保護功能是否正常。
4. 檢查開關的接地情況,金屬部件都已正確接地。
5. 對驗收結果進行總結,如有問題需及時提出并解決。
遵循以上流程進行調試與驗收,可以雙電源手動轉換開關的正常運行和安全使用。