雙電源轉換開關是一種重要的電力設備,能夠在主電源出現故障時自動切換到備用電源,電力供應的連續性。以下是關于雙電源轉換開關的切換時間與切換模式的詳細解釋?br>
一、切換時間
雙電源轉換開關的切換時間因類型和原理的不同而有所差異。一般來說,電磁式PC級雙電源的轉換時間較短,大約為80ms。而隔離型PC級雙電源的轉換時間則稍長,約為2s。另一方面,CB級雙電源的轉換時間通常為3s左右。
此外,如果配套帶有延時裝好的控制器,那么實際的轉換時間還需要加上控制器的延時時間。因此,在選擇雙電源時,應根據設備的實際需求和容忍的斷電時間來確定合適的轉換時間。
二、切換模式
雙電源轉換開關的切換模式主要可以分為自投自復和延時轉換兩種。
1. 自投自復:這種模式下,當主電源恢復正常供電后,雙電源自動切換開關會(huì )在經過一定的延時后自動切換回主電源。這種模式能夠在主電源恢復后,系統能夠及時回歸到正常供電狀態。
2. 延時轉換:當雙電源自動切換開關帶大電動機或高感抗負載轉換時,為了避免因兩路電源相位差較大而產生的機械應力和過流問題,需要采用延時轉換模式。在這種模式下,兩組動觸頭在轉換前會(huì )增加一個延時時間,以負載在安全的條件下進行切換。延時時間的長短應根據具體的負載情況來確定。